Sida 15 av 15

Re: STC-1000+

Postat: torsdag 2016-12-22 10:11
av vemsom
Fråga:

Hur fort switchar STCn på/av för att justera effekten? eller är det endast 0 eller 100% och med visst intervall?
Hittar ingen parameter för att sätter frekvensen. Kommer köra SSR och inte det interna reläerna.

mvh.
Fredrik

Re: STC-1000+

Postat: torsdag 2016-12-22 11:59
av bryggapa
Jag antar att det är OVBSC (brygg) versionen av mjukvaran du pratar om?
Isf kan man ange hur mycket effekt som ska användas i de olika stegen i programmet och då används av/på reglering, dvs med 25% output är den på i 2.5 sekunder och av i 7.5 sekunder (om temperaturen är mindre än önskat) och om Pd är satt till 10.0 dvs intervallets period tid är 10 sek. Periodtiden går att ställa mellan 1.0 sek till 20.0 sek i steg om 0.1 sek.

Re: STC-1000+

Postat: måndag 2017-04-17 10:11
av tomasharrysson
Vet inte om jag är i rätt tråd, finns ju en del i detta ämne.
Men undrar om man kan programmera bort "pausen" mellan uppnådd inmäskningstemperatur till att starta mäskprogrammet?

Önskar att den går från uppvärmning till avsluta mäskprogram utan paus.

Mvh Tomas

Re: STC-1000+

Postat: måndag 2017-04-17 11:27
av bryggapa
Det går att maska bort.
Det är paramtern APF som kontrollerar detta, läs mer här om hur man ställer in det:
https://github.com/matsstaff/stc1000p/blob/master/ovbsc/README.md#parameters

Re: STC-1000+

Postat: måndag 2017-04-17 15:56
av tomasharrysson
Toppen, tack skall du ha för svar!