Sida 2 av 2

Re: Sv: Dåligt kok.

Postat: torsdag 2013-06-20 20:11
av Bee
SSR är byggd med MOSFETar om jag inte minns fel. Dvs de bränner effekt när dom är påslagna och inte vid på och avslag. De drar möjligtvis mer effekt precis vid på och avslag pga spolar och kondensatorer men huvuddelen av effekten är från transistorerna i påslaget läge.

Re: Dåligt kok.

Postat: torsdag 2013-06-20 22:33
av bryggapa
Ett SSR är byggd runt en triac, samt en diac och optokopplare. Finessen med den är att den har nollgenomgånsdetektering. När en fasvinklare (dimmer) klipper bort en del av perioden ur nätspänningen för att begränsa uttaget, så klipper du med ett SSR bort halva perioder helt. Visst har du du förluster i ett SSR när den leder, men med en dimmer har du samma förluster samt även switch förluster och värre att du genererar störningar.
Visst går det att fasvinkla en värmare, men ett SSR är ett bättre val. Fasvinkla gör man när man måste t.ex. glödlampor, skulle du försöka reglera ljuset med ett SSR skulle du se att lampan blinkar. När du å andra sidan ska reglera effekten till vörtkoket så spelar det ingen roll.

Re: Sv: Dåligt kok.

Postat: fredag 2013-06-21 00:11
av Bee
Låter som att du har bättre koll än jag. Sysslar sällan med kraftelektronik... Är mikroelektroniker.

Re: Dåligt kok.

Postat: fredag 2013-06-21 07:22
av bryggapa
Kraftelektronik är inte min starka sida heller. Men det finns en anledning till att det inte finns dimmrar att köpa på mer än några hundra watt. Det är inte triacen som begränsar' utan att filtreringen blir för dyr. Enkla byggsats dimmrar som klarar mer är sannorlikt inte godkända att användas i nätet.

Re: Dåligt kok.

Postat: fredag 2013-06-21 08:26
av Lindh
Efter en snabb googling inser jag att detta inte är något jag vill blanda med vatten... Hoppas få tag på en elektriker som kan ge mig en till 16A i proppskåpet istället...

Re: Dåligt kok.

Postat: onsdag 2013-06-26 22:07
av Ironpower
Tänkte bara tipsa om att det finns 13A säkringar som man kan köra med befintliga 1,5mm2 ledningar då kan du köra upp till 3kw last iaf. Dom finns både som vanlig smältpropp och dvärgbrytare.
Att byta till 16A kan bli riktigt dyrt och drygt då man måste ha 2,5mm2 ledning.

Mvh

Re: Dåligt kok.

Postat: onsdag 2013-06-26 22:11
av Ironpower
Tänkte bara tipsa om att det finns 13A säkringar som man kan köra med befintliga 1,5mm2 ledningar då kan du köra upp till 3kw last iaf. Dom finns både som vanlig smältpropp och dvärgbrytare.
Att byta till 16A kan bli riktigt dyrt och drygt då man måste ha 2,5mm2 ledning.

Mvh

Re: Sv: Dåligt kok.

Postat: onsdag 2013-06-26 23:22
av Bee
Min vän elektrikern, som har behörighet och får godkänna installationer, sa att man får bara använda 13A säkring med mikrobrytare på 1.5mm² alltså inte smältpropp.

Sen vad man gör, och inte bör... Kan vara helt skilda saker. Vet att det finns folk som kör spik i proppskåpet...

Re: Dåligt kok.

Postat: torsdag 2013-06-27 20:53
av Ironpower
Man måste ju naturligt vis ha lite koll på vad man gör, med 60år gamla ledningar hade inte jag tagit risken iaf.

Så här säger Elsäkerhetsverket om proppar. http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Frag ... edsakring/