Sida 1 av 1

STC-1000 bekymmer

Postat: lördag 2017-04-15 10:15
av BeerJon
Efter installation och test visar det sig att:
1. Kontrollpanel fungerar
2. inga felmeddelande eller error koder.
3. Det går att parametersätta STC'n

men... Varken kyla eller värme går igång när det ska.
Ingen som helst aktivitet i ledningarna.
Kan det vara en enkel sak som jag missat eller trasig PID?

Vad tror ni?

Re: STC-1000 bekymmer

Postat: lördag 2017-04-15 10:42
av Snow
Omöjligt att svara på.... hur har du kopplat in den?
Kanske har du missat att koppla in nollan eller råkat ut
för någon annan tankevurpa?

Re: STC-1000 bekymmer

Postat: lördag 2017-04-15 11:19
av bryggapa
En sak många missar är att reläutgångarna fungerar enbart som brytare. Dvs det 'kommer' ingen ström ur värme/kyl utgångarna, utan dessa måste sitta i serie med värme/kyla kretsen.
Kolla upp ett kopplingsschema om du inte är med på vad jag menar.

Är det inte det, så får du la fortsätta felsöka. Lyser heat/cool dioderna? Klickar reläerna?

Re: STC-1000 bekymmer

Postat: lördag 2017-04-15 20:33
av Bönan

Re: STC-1000 bekymmer

Postat: söndag 2017-04-16 08:30
av KungfuElvis
Har du "byglat" termostaten på kylskåpet? Det glömde nämligen jag när jag installerade min och då hade jag samma problem


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Re: STC-1000 bekymmer

Postat: söndag 2017-04-16 19:49
av Bönan
Du måste ha fas in på både kyla och värme också, inte bara in på enheten, då den endast funkar som strömbrytare.