Sida 1 av 2

element och säkring.

Postat: tisdag 2016-01-12 17:55
av ölhävert
har kikat på ett nytt element till min hlt och har hittat http://www.aliexpress.com/item/Brewing- ... 18400_6151 . kan ja köra det på 13a säkring? känner inte för att byta kablar och upgradera till 16a. mvh

Re: element och säkring.

Postat: tisdag 2016-01-12 19:28
av waz
Är elementet på 3000w och du har 220v så drar det 13,63 Ampere så att säkra med 13A blir nog ingen höjdare i längden.

Re: element och säkring.

Postat: tisdag 2016-01-12 22:26
av ölhävert
som jag misstänkte. det finns ju i 2500w med. http://www.aliexpress.com/item/AC-240V- ... 18400_6151 . får ringa och kika med elektrikern vad han ska ha för att byta kablarna mot 2,5mm3. spelar det nån roll att dom är 240? om man kör dom på 220? tänkte köra i 36l så 3kw känns ju bättre då det går fortare.

Re: element och säkring.

Postat: tisdag 2016-01-12 23:08
av Drake
Finns väl ingen som har 220 volt idag?
Jag hade inte varit orolig om inte det är väldigt långt till centralen.

Re: element och säkring.

Postat: tisdag 2016-01-12 23:32
av waz
Visst är det så att det är 230v som gäller idag vilket innebär 230v (+6/-10%) om jag inte missminner mig. Hur som helst blir marginalen liten med 13A säkring. Att få framdraget ex en handske med 3x16A är ju inte helt fel och ger ju helt andra möjligheter.

Re: element och säkring.

Postat: tisdag 2016-01-12 23:51
av Morgan
De flesta element jag använt har dragit mindre än märkeffekten

Re: element och säkring.

Postat: onsdag 2016-01-13 00:23
av ölhävert
tjöta lite snabbt med vår granne och visadesej att ja har 3fas 3x16 framdraget till garaget inte sett de då dom propparna sitter ute i skåpet och inne i garaget går kaben in i en koppligsdosa . så skiter de sej med 13a så drar ja därifrån. sen är ju frågan hur funkar dom elementen att koka med? eller finns det bättre element för det? har 36l grytor men kommer väll inte koka mer än 25l i dem. mvh

Re: element och säkring.

Postat: onsdag 2016-01-13 00:34
av eric
Jag kokar 25 liter i 36 liters gryta med 2500w på 13A säkring, visserligen med isolerad gryta, men effekten räcker och blir över. Har inga långa ledtider mellan lakning och uppkok heller.


Min sida: http://alnemar.com

Re: element och säkring.

Postat: torsdag 2016-01-14 21:51
av Palmbryggd
Jag kör 2400w i 36l. Det går tillräckligt snabbt, vid uppvärmning ca 5min per 10grader har jag för mig.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Re: element och säkring.

Postat: torsdag 2016-01-14 23:22
av Patersbier
Ursäkta att jag kapar tråden. Hur är det med 2400w med 10A säkring, går det bra?

Re: element och säkring.

Postat: fredag 2016-01-15 00:17
av Judgecc
Patersbier skrev:Ursäkta att jag kapar tråden. Hur är det med 2400w med 10A säkring, går det bra?
http://faktabanken.nu/ohm.htm

2400/230 = 10,4 amp.
Garanterat smärtfritt. [emoji6]

Re: element och säkring.

Postat: fredag 2016-01-15 00:40
av Patersbier
Som jag trodde, stor risk att säkringen går. Drygt, jag som hade tänkt att köpa ett värmeelement på 2,4kw. Varför var elementet inte på 2,3kw.

Re: element och säkring.

Postat: fredag 2016-01-15 00:55
av Drake
Ingen risk, det är så stora marginaler att du kan köra den kontinuerligt i åratal utan att säkringen går.

Re: element och säkring.

Postat: fredag 2016-01-15 00:58
av Patersbier
Drake skrev:Ingen risk, det är så stora marginaler att du kan köra den kontinuerligt i åratal utan att säkringen går.
Fan vad bra. Jag uppfattade föregående kommentator (Judgecc) som ironisk, därav min tvekan.

Re: element och säkring.

Postat: fredag 2016-01-15 00:59
av mogrehn
Har man bara 10 är de ju idé att byta ut botten mot 13a. Visst funkar de på 10 men hur kul är det att alltid ligga på kanten? Mitt gamla va på 2.2 men sambon koppla alltid in mobilen på natten så när timer slog på på morgonen för att ja skulle ha färdigt vatten när ja vakna så fick ja börja dagen med att byta propp och vänta! Märkligt nog va de alltid mitt fel att mobilen va död när hon vakna haha! Har nu 3x16a att roa mej med