Sitter med min Sestos D1s-VR-220 och har en pt100 3 trådar som jag ska koppla in.
2 blå och 1 röd, kollar man kopplings schemat så är den helt kortsluten mellan 4 och 5
medans mellan 3 och 4 sitter givaren alltså mellan 3 och 5 också då.
Funkar det om jag ohm mäter mig fram vilken som ska vara var då?
Mellan 2 trådar borde den vara helt kortsluten och från 1 av trådarna
till de andra 2 resterande ska ett visst motstånd finnas...?
Sestos
Moderatorer: martinb, Staffan Ulfberg, Webbgrupp
Re: Sestos
Från båda blåa till röd har jag ett motstånd på 104.6 medans från blå till blå är det ett motstånd på 0,8.
Så då antar jag att röd ska till 3
Så då antar jag att röd ska till 3