Bjorn, jag tror ingen ifrågasätter att effekten över ett och samma element blir högre vid en D-koppling jmf. Y

Det jag har försökt att förklara (utan att lyckats, då min pedagogiska ådra ej tycks vara stark nog) är att du INTE kan ta ut 19200 watt med ett D-kopplat element om du har 400V/16A att tillgå.
Du kan välja att se det som att mitt påstående saknar grund, helt OK för mig. Gå och köp en elpatron som levererar typ 19kW I D-koppling och koppla in den på 400v/16A och om säkringarna INTE går bjuder jag på en öl :D

Case closed för egen del.