Re: Elektricitet - Hur har ni löst det?
Så länge alla uttag skulle bytas till jordade (med jordledare) i hela rummet förstår jag inte vad elektrikern hade för invändningar.
Re: Elektricitet - Hur har ni löst det?
Jo det var en märklig historia då man även använde en 3 ledare och utgick ifrån central.
-
simonarvestrand
- Torrhumlare

- Inlägg: 99
- Blev medlem: onsdag 2018-08-29 10:37
Re: Elektricitet - Hur har ni löst det?
Man måste dra jord till alla uttag samt taklampor m.m allt i rummet från golv till tak skall ha jord sen är det ok.
-
Robbelibobbelibobban
- Delmäskare

- Inlägg: 12
- Blev medlem: onsdag 2019-01-16 00:49
Re: Elektricitet - Hur har ni löst det?
Jordfelsbrytare fungerar i ojordade uttag. Löser ut när du agerar jordledare istället för direkt vid fel.
Nollan och jord är och får ALDRIG vara samma ledare.
Elektrikern hade rätt i att ett eller några uttag inte får bytas till jordade. Man drar i regel om allt när det blir akuellt. Faran är att du kan få potentialskillnader mellan förbrukarna och få stötar. Vid elfel kan det bli dödligt med lite otur.
Nollan och jord är och får ALDRIG vara samma ledare.
Elektrikern hade rätt i att ett eller några uttag inte får bytas till jordade. Man drar i regel om allt när det blir akuellt. Faran är att du kan få potentialskillnader mellan förbrukarna och få stötar. Vid elfel kan det bli dödligt med lite otur.
Re: Elektricitet - Hur har ni löst det?
Nja ...Robbelibobbelibobban skrev:Jordfelsbrytare fungerar i ojordade uttag. Löser ut när du agerar jordledare istället för direkt vid fel.
Nollan och jord är och får ALDRIG vara samma ledare.
Elektrikern hade rätt i att ett eller några uttag inte får bytas till jordade. Man drar i regel om allt när det blir akuellt. Faran är att du kan få potentialskillnader mellan förbrukarna och få stötar. Vid elfel kan det bli dödligt med lite otur.
Var en etta med kokvrå. Ny 3-ledare ifrån central igenom första rummet med 3 st ojordade uttag på vägen för att sluta inne i kokvrån med ett jordat uttag. Allt på samma kabel.
Hade jag dragit själv så hade det blivit jordade uttag efter hela vägen.