Hade häromdagen ett underligt problem med min termostat, mitt i natten mot slutet av en jäsning började den ge ström för värme konstant, trots att den själv ville kyla ner jäskärlet.
Hade en Tilt i jäshinken så kunde spåra temperaturen då den loggar till Brewfather. Ca kl 3 på natten började den konstant ge ström för värme och hade värmt min öl från 18 till nästan 27 grader innan jag upptäckte detta på morgonen.
- Inte jag som dragit elkablarna då detta är en STC-1000 som är en del av Mangrove Jack's termostat.
- Använt denna termostat utan problem i uppåt 20 satser öl
- Display på STC-1000 visade att den försökte kyla ölen och eluttaget för kylning var aktivt (Förutom testet är inget inkopplat till kylningen då jag bara har en isolerad jäsbox i en kall källare)
- Ingen hade varit i närheten av enheten i minst 24h innan problem upstod - programmeringen var fortfarande ställd på 18 grader.
- Temperatursensorn visade korrekt enlight temperaturen rapporterad via min Tilt
Efter jag såg att det var ett problem skruvade jag upp och inspekterade kablarna och kunde inte hitta något som såg fel ut efter snabb visuell inspektion, inget spår efter kortslutning eller något som såg felkopplat ut. Detta var också första gången enheten var öppnad efter montering av tillverkaren.
Testade först att starta om den, men hade ingen effekt. Samma resultat med att testa koppla ur elkabeln en kort stund.
Däremot efter att den var urkopplad runt 8 timmar så verkar den funka igen senaste 24h.
Är det någon som haft eller hört om liknande problem?
Tror man att det går att lita på att den håller jäsningen i rätt temperatur, eller bör jag försöka reklamera?