Bygge av kontrollbox till HERMS

Saker som är bra, var man köper eller hur man bygger

Moderatorer: martinb, Staffan Ulfberg, Webbgrupp

Användarens profilbild
Ceder
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg: 403
Blev medlem: måndag 2013-05-27 20:01
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av Ceder »

Trippelpost :?
Senast redigerad av Ceder den tisdag 2015-12-15 03:22, redigerad totalt 1 gång.
Användarens profilbild
Ceder
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg: 403
Blev medlem: måndag 2013-05-27 20:01
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av Ceder »

assistredo skrev:Att effekten blir 3 gånger större med D-koppling jämfört med Y-koppling av trefas för samma element (resistiv last) gäller men kan bara användas under förutsättning att säkringarna klarar det.

Ett element som ger 11 040W som Y-kopplat (230V gånger 16A gånger 3) kan inte användas som D-kopplat om du bara har 16A säkringar per fas. Då har du givetvis ingen nytta av 400V. Då har du ju 400V över hela elementets tre delar och det drar 28A per fas (16A gånger kvadratroten ur 3). Du kan bara D-koppla ett trefaselement som ger 6 400W vid Y-koppling om du har 16A säkringar. Då kan du ta ut 19 200W vid D-koppling.

Således är den praktiskt möjliga skillnaden mellan maximalt möjligt effektuttag vid Y-koppling och möjligt uttag vid D-koppling högst 1,73 gånger mer effekt vid 400V och 16A-säkringar. Och det kan ju då inte heller åstadkommas med samma element som ger max vid Y-koppling.

Vid 230V och 16A är resistansen drygt14Ohm. Spänningen=strömstyrkan gånger resistansen. Vid spänningen 400V och samma resistans (samma element) blir då strömstyrkan 28A.
Bara så jag fattar; hur mycket effekt (P) menar du att du kan plocka ut över 400v/16A?
Användarens profilbild
Ceder
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg: 403
Blev medlem: måndag 2013-05-27 20:01
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av Ceder »

assistredo skrev:Att effekten blir 3 gånger större med D-koppling jämfört med Y-koppling av trefas för samma element (resistiv last) gäller men kan bara användas under förutsättning att säkringarna klarar det.

Ett element som ger 11 040W som Y-kopplat (230V gånger 16A gånger 3) kan inte användas som D-kopplat om du bara har 16A säkringar per fas. Då har du givetvis ingen nytta av 400V. Då har du ju 400V över hela elementets tre delar och det drar 28A per fas (16A gånger kvadratroten ur 3). Du kan bara D-koppla ett trefaselement som ger 6 400W vid Y-koppling om du har 16A säkringar. Då kan du ta ut 19 200W vid D-koppling.

Således är den praktiskt möjliga skillnaden mellan maximalt möjligt effektuttag vid Y-koppling och möjligt uttag vid D-koppling högst 1,73 gånger mer effekt vid 400V och 16A-säkringar. Och det kan ju då inte heller åstadkommas med samma element som ger max vid Y-koppling.

Vid 230V och 16A är resistansen drygt14Ohm. Spänningen=strömstyrkan gånger resistansen. Vid spänningen 400V och samma resistans (samma element) blir då strömstyrkan 28A.
Bara så jag fattar; hur mycket effekt (P) menar du att du kan plocka ut över 400v/16A?
Användarens profilbild
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg: 1483
Blev medlem: torsdag 2007-01-04 21:50
Ort: Linköping

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av assistredo »

Ceder skrev: Bara så jag fattar; hur mycket effekt (P) menar du att du kan plocka ut över 400v/16A?
Med 16A säkringar - max 19 200W . Och elementet får inte vara större effektmässigt än att det ger max 6400W vid 3 x 230V (230V x 9A x 3)
Björn Petersson
Användarens profilbild
Ceder
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg: 403
Blev medlem: måndag 2013-05-27 20:01
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av Ceder »

Alla formler jag hittar på nätet säger annat :wink: tex;
http://www.rapidtables.com/calc/electri ... ulator.htm
Användarens profilbild
svensson.lu
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg: 523
Blev medlem: tisdag 2007-02-06 13:46
Ort: Växjö
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av svensson.lu »

Ni pratar nog bara om olika saker.
16A genom elementet är inte samma sak som 16A per fas.
Och har man en huvudsäkring på 16A så kommer den inte att klara 19.2 kW
Användarens profilbild
Ceder
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg: 403
Blev medlem: måndag 2013-05-27 20:01
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av Ceder »

Så är det säkert, det viktiga för mig var att få klarlagt hur mycket watt man kan plocka ur ett värmeelement över 3fas som äravsäkrat med 16A. Resultatet är samma oavsett om du kör Y (L till nolla gånger 3) eller D koppling.

Edit: naturligtvis är det inte samma element jag pratar om i exemplet ovan. Det jag menar är att 3 st 3kW element för 230 volt i en Y koppling kommer dra lika mycket ström som 1 st. 9kW element för 400volt i en D koppling.
Användarens profilbild
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg: 1483
Blev medlem: torsdag 2007-01-04 21:50
Ort: Linköping

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av assistredo »

Om man tittar på den engelskspråkiga länk som Ceder hänvisar till så kan åtminstone jag inte se någon effektberäkning i någon D-koppling där utan bara ett exempel på två sätt att beräkna effekten i en Y-koppling, den ena grundad på spänningen fas-fas och den andra på spänningen fas-nolla.

I den mera fullständiga beskrivning på svenska över skillnaden mellan d- och y-koppling som finns hos elpatronföretaget i länken ovan uttrycks i klarspråk att d-koppling ger tre gånger högre effekt än y-koppling på samma element.
Björn Petersson
Användarens profilbild
svensson.lu
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg: 523
Blev medlem: tisdag 2007-02-06 13:46
Ort: Växjö
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av svensson.lu »

Kolla under
"Calculation with line to line voltage"
Användarens profilbild
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg: 1483
Blev medlem: torsdag 2007-01-04 21:50
Ort: Linköping

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av assistredo »

svensson.lu skrev:Kolla under
"Calculation with line to line voltage"
Jag gjorde det innan jag skrev mitt föregående inlägg och även på
"Calculation with line to neutral voltage"

Vad ville du säga med det?
Björn Petersson
Användarens profilbild
Ceder
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg: 403
Blev medlem: måndag 2013-05-27 20:01
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av Ceder »

Björn, "Calculation with line to line voltage" är D-koppling

En 9kW elpatron för 400volt I D-koppling drar lika mycket ström som 3st 3kW för 230 volt I en Y-koppling.
Du kan inte plocka ut 19kw över 3fas som är avsäkrad till 16A.

Jag fattar om du inte tror mig, men för din egen säkerhets skull så snälla rådgör med en certifierad elektriker innan du kopplar (eller för den delen innan du köper en elpatron du inte kan använda :) )
Användarens profilbild
Ceder
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg: 403
Blev medlem: måndag 2013-05-27 20:01
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av Ceder »

assistredo skrev:Om man tittar på den engelskspråkiga länk som Ceder hänvisar till så kan åtminstone jag inte se någon effektberäkning i någon D-koppling där utan bara ett exempel på två sätt att beräkna effekten i en Y-koppling, den ena grundad på spänningen fas-fas och den andra på spänningen fas-nolla.

I den mera fullständiga beskrivning på svenska över skillnaden mellan d- och y-koppling som finns hos elpatronföretaget i länken ovan uttrycks i klarspråk att d-koppling ger tre gånger högre effekt än y-koppling på samma element.
För att vara tydlig: Ja, elpatronen ger högre effekt (naturligtvis under förutsättning att den byggd för att klara det :) ) men den kommer då dra mer ström.

Y-koppling är i alla fall för mig alltid mellan fas och nolla (Fas-fas är D-koppling)
Användarens profilbild
svensson.lu
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg: 523
Blev medlem: tisdag 2007-02-06 13:46
Ort: Växjö
Kontakt:

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av svensson.lu »

Sorry, jag var lite otydlig.
Det är lite för lätt att bli kortfattad när man surfar från en telefon.

Men precis som Ceder påpekade menade jag att fas-fas koppling är en D-koppling
Bild

Och att fas-neutral är en Y-koppling
Bild

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
Användarens profilbild
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg: 1483
Blev medlem: torsdag 2007-01-04 21:50
Ort: Linköping

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av assistredo »

Jag blir så trött, så trött. Den här diskussionen verka mer handla om språkproblem än tekniska problem. Jag tar därför i repris mitt första inlägg vars påståenden ifrågasattes och startade den här diskussionen, en diskussion som mer börjar likna den om påvens skägg.

"Jodå - visst får du ut mer effekt med delta-koppling (400V) istället för y-koppling (3x230V) med ett 3-faselement. Nackdelen kan vara att yteffekten blir 3 gånger högre vilket dock inte ska vara ett problem om du bara värmer vatten (HLT). Effekten blir således tre gånger högre med 400V.

Man bör dock tänka på att elementet drar något mera ström per fas vid 400v-koppling (multiplicera med kvadratroten ur 3 - ex. 16A per fas vid 3x230V blir c:a 28A per fas vid 400V). Det räcker alltså inte med 16A-säkringar om du kopplar ett element som ger 11 000W vid 3x230V som 400V. Med 16A-säkringar kan du alltså ta ut max. 19 200W med 400V."

Ceder: "Björn, "Calculation with line to line voltage" är D-koppling " Detta beskriver hur man allmänt kan beräkna effekten med huvudspänningen istället för fasspänningen. Beräkningen kan användas både för Y-koppling och D-koppling. Man får dock tänka på att strömstyrkan inte är densamma (strömstyrkan gånger kvadratroten ur 3) i d-kopplingen jämfört med y-kopplingen. Därför får du samma resultat i "Calculation with line to neutral voltage" med samma värde på strömstyrkan. Huvudspänningen (fas-fas) är ju fortfarande ex 400V även om elementet är y-kopplat med då en fasspänning (fas-nolla) på 230V.

Lite mera elementärt då:

Ohms lag: Spänningen(Volt)= Strömstyrkan (Ampere) multiplicerat med motståndet (Ohm) eller U=I*R

Trefaselementet består av tre lika stora motstånd. Med 230V över respektive motstånd med värdet 14,37Ohm per motstånd går det 16A per motstånd -
230=14,37*16

Effekten (Watt) är spänningen (Volt) multiplicerat med strömstyrkan (Ampere) eller P=U*I. Med 230V och 16A per motstånd blir effekten 3 680W per motstånd.

Så 400V över respektive motstånd. Eftersom motståndet (resistansen) är densamma - 14,37Ohm - blir strömstyrkan 27,83A ( 400=27,83*14,37 ) per motstånd.

Därav följer effekten: 400*27,83= 11 132W per motstånd

M.a.o. effekten med 400V på samma element blir tre gånger större än med 230V.
Björn Petersson
niklas_n
Jästodlare
Jästodlare
Inlägg: 1207
Blev medlem: söndag 2014-05-04 20:57
Ort: Katrineholm

Re: Bygge av kontrollbox till HERMS

Inlägg av niklas_n »

assistredo skrev:
M.a.o. effekten med 400V på samma element blir tre gånger större än med 230V.
Kanske om man räknar 400V kontra en 230 matning, i detta fall är det ju 3x230 som Ceder använder? Man kan bli trött för mindre :)
I din beräkning fick du till att det skulle dra 28A, fast det finns ju bara 16A att tillgå.
Skriv svar